conversion.kr [工學]지역냉난방 설계 (호텔) > conversion5 | conversion.kr report

[工學]지역냉난방 설계 (호텔) > conversion5

본문 바로가기

뒤로가기 conversion5

[工學]지역냉난방 설계 (호텔)

페이지 정보

작성일 23-01-05 16:07

본문




Download : [공학]지역냉난방 설계 (호텔).ppt




[工學]지역냉난방 설계 (호텔)
[공학]지역냉난방%20설계%20(호텔)_ppt_01.gif [공학]지역냉난방%20설계%20(호텔)_ppt_02.gif [공학]지역냉난방%20설계%20(호텔)_ppt_03.gif [공학]지역냉난방%20설계%20(호텔)_ppt_04.gif [공학]지역냉난방%20설계%20(호텔)_ppt_05.gif [공학]지역냉난방%20설계%20(호텔)_ppt_06.gif
호텔(지역냉난방 설계)
목차
전체 개념(槪念)
냉난방 부하계산
Conclusion
1
2
지역냉난방 지역선정
제주도 서귀포시 중문단지 ( 제주 신라 호텔)
호텔 경관
제주 신라 호텔
구조
연면적
용도
RESORT HETEL
14000평 46281㎡
RC조 지상7층
사용 에너지원
쓰레기
해수
LNG
위생쓰레기매립장
제주신라호텔
우주엔비텍 산남사업소
쓰레기 소각열 이용
해수 온도차 에너지 이용
부하계산
호텔 부하계산 기준

출처:소규모지역 냉난방설비 선정 시뮬레이터 개발에 관한 연구:HOTEL 장치부하 설계/차 훈
호텔건물 단위면적당 (냉방) 부하기준
 
 
구분
실명
단위면적당
비고
장치부하
kacl/hr.㎡
 
 
 
 
객식
객실냉방부하
54
(객실 ZONE 면적기준)
PUBLIC
PUBLIC냉방부하
143
(PUBLIC ZONE 면적기준)
 

98
(전체면적기준)
부하계산(난방기준표)
호텔건물 단위면적당 (난방) 부하기준
  
구분
실명
단위면적당
비고
장치부하
kacl/hr.㎡
 
 
 
 
객식
객실냉방부하
64
(객실 ZONE 면적기준)
PUBLIC
PUBLIC냉방부하
157
(PUBLIC ZONE 면적기준)
 

110
(전체면적기준)
출처:소규모지역 냉난방설비 선정 시뮬레이터 개발에 관한 연구:HOTEL 장치부하 설계/차 훈
호텔건물 단위면적당 (급탕 + UTLI) 부하기준
호텔건물 단위면적당 (급탕 + UTLI) 부하기준
 
 
 
구분
실명
단위면적당
비고
장치부하
kacl/hr.㎡
객식
객실냉방부하
106
 
 
소계
106
(객실 ZONE 면적기준)
 
 
 
 
PUBLIC
PUBLIC 급탕부하
110
 
 
PUBLIC 주방/세탁 STEAM
86
 
 
PUBLIC 사우나/기타
6
 
 
소계
202
(PUBLIC…(생략(省略))


[공학]지역냉난방 설계 (호텔) , [공학]지역냉난방 설계 (호텔)공학기술레포트 , 공학 지역냉난방 설계 호텔





Download : [공학]지역냉난방 설계 (호텔).ppt( 38 )



설명

공학,지역냉난방,설계,호텔,공학기술,레포트
순서


레포트/공학기술
[工學]지역냉난방 설계 (호텔)







다.
전체 7,606건 1 페이지
해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

evga.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
Copyright © conversion.kr. All rights reserved.
PC 버전으로 보기